电机拖动(负载相同,5.5KW电机与15KW的电机拖动,运行电流相差多大?) 点击:1316 | 回复:10



水.梦雪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2008-12-05 13:20:49
楼主



水.梦雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2008-12-05 13:21:39
1楼

杨小伟

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 622回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2008-12-07 11:46:20
2楼
可能差不多,5。5KW额定11A左右。15KW空载小于15A,15KW带5,5KW以下轻载。电流不大。

zhuzuwen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2008-12-09 10:04:38
3楼

?好像不对吧,相差有20A左右啊

2026

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-01-16 18:49:58
4楼

如果5`5KW不过载的话,用15KW的电流估计也就是不到20A。

象楼主你的,我估计也最多是相差10A。

阿找

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2005年6月05日
发表于:2009-01-16 18:53:19
5楼
1千瓦= 2电流?据说有这样算的

邓红

  • 精华:6帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:85帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:646
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2009-01-16 19:08:26
6楼

这里应该有个条件限制吗?负载要5。5KW能带起,不然就不好讨论!

低级电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月21日
发表于:2010-05-22 12:46:25
7楼

如果你用5.5KW的拖动30KW的负载,估计5.5KW的电机电流会比30KW的电机电流大

xiangqian2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年11月19日
发表于:2010-05-23 12:14:30
8楼

理论上运行电流应该差不多。实际上因为15KW的可能运行在轻载情况下,所以电流可能会稍小一些。

xiangqian2018

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年11月19日
发表于:2010-05-23 12:17:17
9楼
因为负载大小是不会变化的。不论你用5.5KW还是15KW的变频器,在电机额定电压一致的情况下,理论上电流相差不大。

王林海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-05-23 14:07:58
10楼

理论上是相差不大 可是实际中我估计相差小不了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师