荧光灯镇流器烧毁
点击:
260
| 回复:
3
电子电工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 339回
年度积分:0
历史总积分:376
注册:2007年8月31日
发表于:2008-12-04 21:03:02
楼主
我车间经常有灯管寿命到,闪烁,把镇流器烧坏的,怎么预防呀
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jackyuan006
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2008年11月04日
发表于:2008-12-04 21:51:54
1楼
每天检查,灯管闪烁一般是启动器不好,应更换。
回复
引用
举报
陈二诚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1758回
年度积分:0
历史总积分:3807
注册:2005年4月11日
发表于:2008-12-05 11:14:35
2楼
改用电子镇流器会好些,寿命长,只是一次成本高。
回复
引用
举报
cgy918
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 1169回
年度积分:0
历史总积分:376
注册:2008年2月19日
发表于:2008-12-05 14:42:08
3楼
电子镇流器要买好的,质量差的,也很容易坏,