lsflzy
我公司35KV变电站最近两天经常暴35KV一,二段母线接地信号,瞬时能解除, 没班(8小时)报2~5次,有时间隔几小时 有时几分钟 查线路和站内 设备 均未发现异常 , 与上级变电站联系人家未报 35KV接地信号,哪位师傅能帮助分析 下原因 提前谢谢 了!
王汉文
LONYE
1 再认真检查35KV设备有无间歇性的对地闪络或放电现象,尤其是在潮湿(如雾、雨天)的气候条件下,要仔细听有无嘶嘶的放电声和在黑暗中观察有无放电火花?
2 检查35KV电压互感器二次侧开口三角正常时电压是否为零?有接地信号时过电压继电器线圈上的电压是否已超过其动作电压?
zhangfan168
1,这个现象属于歇性的接地;
2,检查35KV设备,开关,瓷瓶等等是否有放电现象;
3,检查35KV线路旁边是否有树木太高,在风吹时瞬间使线路接地;
4,检查35KV的电压互感器一次保险是否有接触不良产生铁磁谐振;
5,可以采用转电源的方法查找出接地点。
任我行
维修电工技师
刘阳和
学海无涯
刘志斌