19KW的电机 点击:530 | 回复:19



wenzhengzheng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2008-11-20 21:12:15
楼主
19KW的电机,我想用个38A的接触器 不知道可不可以正常用哦 是不是还是要用大点的接触器



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-11-20 21:33:18
1楼
楼主真是绝对精确计算,19KW电机、38A接触器,以上两规格还真没听说过。

jackyuan006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2008-11-20 21:52:28
2楼
接触器小了,若是19KW电机,最小用65A的,若用100A的更好。这个数可以自己算出来。

龙工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年9月07日
发表于:2008-11-20 21:55:47
3楼
是要大点  启动电流很大的    兄弟

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2008-11-20 22:02:46
4楼
引用yjig 的回复内容:楼主真是绝对精确计算,19KW电机、38A接触器,以上两规格还真没听说过。

确实,

wgb123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2003年9月07日
发表于:2008-11-21 15:38:06
5楼

正常负载的情况,直接启动按额定电流的2.5倍计算,2.5x38=95A,星三角启动按1.5-2.0计算就行了,启动负荷大的情况,再加上10%-20%的电流即可。如需交流,QQ:778736181

 

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-11-21 16:24:11
6楼

如果你用38A的,用不了很长时间就会烧触头的。

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2008-11-21 18:57:31
7楼

一般电机上都会有表明的,你看一下电机的额定电流了,最好选择一个大于电机额定电流的接触器了。虽然说接触器有一定的过载能力,不过还是留一定的余量的比较好,这样心里就没有担忧了,我一般设计都会考虑一定的余量的。

留有余香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年10月22日
发表于:2008-11-21 19:23:59
8楼

这种电机和接触器本人第一次听说。感谢楼主不吝赐教

留有余香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年10月22日
发表于:2008-11-21 19:24:47
9楼

不好意思是规格哦 谢谢

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-11-21 20:32:54
10楼

汗一下,这样就算试机时能启动一次也用不了多久.搞个100A的确保使用时间...

----------------------------------------

柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系

潜龙在渊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2008-11-21 20:38:29
11楼
楼主真绝,19KW电机、38A接触器,以上两规格还第一次听说。选择一个大于电机额定电流的接触器

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-11-22 08:36:27
12楼
19KW电机、38A接触器,以上两规格还第一次听说,正常负载的情况,直接启动按额定电流的2.5倍计算,2.5x38=95A,星三角启动按1.5-2.0计算就行了,启动负荷大的情况,再加上10%-20%的电流即可。

lejack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-11-23 07:11:32
13楼
            小了点

一年级

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-11-25 15:24:19
14楼
学习啦      19KW电机、38A接触器,以上两规格还第一次听说,正常负载的情况,直接启动按额定电流的2.5倍计算,2.5x38=95A,星三角启动按1.5-2.0计算就行了,启动负荷大的情况,再加上10%-20%的电流即可。

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2008-11-27 21:01:29
15楼

没有38A的接触器啊,要保险点就选50A的。

金顶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2008-11-27 21:39:19
16楼

不行的,启动电流很大的,38A太小了

老狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1588
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2008-11-27 21:44:55
17楼
学习了!19KW的电机,38A接触器第一次听说。接触器不过不要余量吗?

百联电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2008-11-27 21:51:43
18楼
下次发要专业一点了哦!

linxj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2008-11-27 22:54:07
19楼
19KW电机、38A接触器,以上两规格还第一次听说,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师