施耐德Altistart48的启动问题 点击:636 | 回复:3



dongjiangyiye

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1147
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2008-11-20 15:49:10
楼主

有两台软启动只是进行模拟的通电试验,带了一个7.5kw的小电机当做负载,启动软启动由于电机太小更改了一个小电机启动菜单,一台能正常起挺,而另一台启动几次后出现故障,并显示"OHF"不停闪烁,停电后再上电还是如此,停几小时后再上电正常,运行几次后故障又出来了,请问这是什么原因,有人说是内部温度传感器坏。




chuanboxinxi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2008-11-20 16:36:49
1楼

苏州西莱特电子科技有限公司专业施耐德维修变频器,详情请垂询13255131646,张先生

 

雨之子

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:59帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2009-01-09 16:07:21
2楼

我也保3.0的一个小电动机做过一个通电试验.根本也试不出效果呀.不知道该如何试.请指教.

dongjiangyiye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1147
  • 注册:2008年10月28日
发表于:2009-05-06 12:21:10
3楼
是软启动的故障,已送修了