我厂测排气真空的变送器经常有凝结水出现
点击:
139
| 回复:
1
LXL28119378
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-19 21:20:06
楼主
我厂测排气真空的变送器量程是 -100KPA-----+250KPA的。经常有凝结水出现,引起30KPA以上的误差,排出凝结水后正常。但是正常一毫米水柱对应10PA,可是我们的导压管了只有不到100毫米的水应该对应1000PA的误差,但却引起了30KPA的误差。相当于3米水柱引起的。这显然不可能啊。 有哪位高手帮个忙解释一下不胜感激!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
谦虚上进
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:567
注册:2006年3月19日
发表于:2008-11-20 14:49:16
1楼
加装一个吹起装置,把流量限定在100L/H流量很小,再从新调教零位使用没有问题,试试看!