Y-△启动交流接触器如何选?
点击:
225
| 回复:
2
ydl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 207回
年度积分:0
历史总积分:1688
注册:2002年8月26日
发表于:2008-11-18 19:31:30
楼主
在Y-△启动电路中,交流接触器可以选电流不一样的吗?也就是说主回路按额定电流选,另两个选电流小一些的,但又不知道要选电流小多少的接触器?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
唐勇
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:277帖 | 1404回
年度积分:0
历史总积分:3376
注册:2003年6月13日
发表于:2008-11-18 21:09:38
1楼
本论坛里有很多你这样的问题,请搜索!
回复
引用
举报
nan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1099回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2003年9月23日
发表于:2008-11-18 21:48:33
2楼
根据效率选啊, 小的选正常电流除1.732