sq1981
各位好,我碰到一只电火花机用三相隔离变压器(其输出整流后为火花机提供脉冲电流):铭牌内容为:为SG-6KVA,输入电压:380V,输入电流9A
输出:一组为三相68V(线电压),55A,另一组为三相180V(线电压),5A. 接法:Y/Y 。
我用三相电功率公式:P= I线*U线*根号3
计算两组次级线圈功率分别为:6480VA ,1560VA,大于一次输入功率了。是不是我计算错了,还是我理解的不对?请各位赐教!
不胜感激!