ts12345
痞子菜
newchp
FB400
建议他们招个负责的电工。
此情可待520
真是无语了
那个单位太厉害了
yankun3104
就是一个字
牛...............................................
xjzlyg
mpm03
从电控柜的图片上发现以下问题:
1.电控柜在水泥厂应使用IP56的防护等级
2.电柜里面的断路器没有编号,当需要断电时根本不知道要断那个开关
3.接线很不规范,颜色没有统一按照标准来做,有一定的安全隐患性
4.为什么用在配电的3P断路器,用来电机保护?希望厂家能够多为用户考虑也同样是在尊重技术。
lilinzhou
太强了,这样还能用,那里做的?我也想要它几个!!!!!11
真空炉
就算防护等级再高,不关柜门,还不是这样。不注重日常维护,再好的东西也糟蹋了
老菜鸟
博古
这种场合柜子的防护等级应该高些
nan
转角掉进下水道
孑孓
你的柜子还真不怎么的,做工不好,颜色还没有区分.
以后一定会加强管理
wlei200
你的柜子还真不怎么的,
使用厂家的环境是一样的
关键看你得柜子防护怎么样?
这样的场合,应该加强防护才对,而不是一味的底价
如果价格不到位,宁愿不做,做了也是找麻烦!
欧文他爸
长见识了
平时维护不当
guafa58