各位师傅:
我今天遇到我们设备上的ATV 31H的施耐德变频器出现了一上电频率就上下波动,从150频率迅速降到70、60、十几最后有返回到六七十以上接着马上降到几个频率,我不知道是什么原因造成,我把电机线拆了也一样,后来我就把锁定开关打下到最下面,然后就再里面看了下参数,也没有改什么!过了十几分钟我就上电,变频器又恢复正常,让我疑惑的是不知道这是什么故障造成频率波动的真正原因,我是第一次遇到,所以请各位给分析下。谢谢!
trf5829
看一下频率给定!以及调整菜单中的予置频率
ytgs66