临下班时间,讲一讲变频器控制电路设计的问题。时间不多,先发个图给大家看一下。
其实变频器简单应用电路很简单,这个图是应用在一拖二方面,现场用按钮起停,无其它功用,两条回路原理相同,第二条回路的就不画了。
大家先仔细看一看这个电路有什么问题?下次再接着说。
ts12345
老师还留作业了!
我觉得VF(运行)触点根本就没起到作用
回答完毕
好学生,回答错误,变频器软起软停,只有当输出为零(VF运行断开)时,才断开接触器。
鸡肋
KA1与KA2没有互锁,楼主,要想设计一个电路图首先想到是什么?步骤是怎样?
124楼看懂了图的毛病, TS12345 你还没看明白电路的原理,KA1\KA2为变频器起停,VF运行时锁住KM。软停止时候KM是不能直接断开的。 这个电路说的就是在一拖几控制时候,每台设备的操作不能影响到其他设备的运行。
124楼说的加个互锁就是这个意思,当1回路运行,如果有人起动第2个回路时,再停止哪一个回路,变频器就停不掉了。但是加了互锁就能彻底解决问题了吗?
谢谢楼主提醒,以后做这方面的工程时一定想到你的图
哈哈哈
xuzhidongr
其实这个控制图调正一下电接点压力表的临界点就OK.何必那么麻烦。
真的爱你
压力表的临界点是指实际压力与设定压力之间的临界状态,这能调吗?是不是每次到了临界点时拿把小改锥去把设定压力调小或调大?
引用真的爱你 的回复内容:一般热保护都是做在运行回路的,因为同时做在启动和运行电路中时有矛盾,运行肯定是要保护的,那么按运行的电流来整定热保护的话,在启动过程中热保护就容易动作,不能正常启动了。
难怪经常看见别人烧电机,建议好好研究研究热继电器的动作特性。
热继电器保护电机是根本,无论是运行中或起动时,如果起动中保护动作,只能从起动参数或热继电器质量方面去考虑。
楼主来晚了啊?
不过也回答了几个问题