发表于:2008-11-03 10:00:09
楼主
FT2000L在线式电能质量分析仪的应用范围
费思泰克FT2000L电能质量在线监测仪能够通过对某指标或多个指标的在线监测数据分析,给电力工作者提供可供参考、应用的结论性意见及建议,这个建议可以属于定性的,也可以是定量的。下面我们从八个方面对费思泰克FT2000L电能质量在线监测仪的具体应用进行介绍。
(一)费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪在设计方面的应用
在建一座新变电站时费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪就能发挥它的作用。一个变电站的设计不是孤立的,它必然与其它变电站实现电气连接,此时所连接变电站的背景电能质量参数将作为新建变电站的设计依据。
在此过程中,谐波背景参数可能是主要考虑的目标之一。有必要以背景谐波电压作为电压源,考虑新建变电站变压器、电容补偿装置等电气参数进行谐波分析,预测是否发生谐振或谐波放大现象,以确定所选参数的合理与否。同时,应考虑新建站将来的负荷结构,如果有大容量的非线性负荷接入的话,也要依据以往此类负荷的特征测量值,进行进一步核算。
一般来说,真空断路器切合谐波较大的电流重燃率高于六氟化硫断路器;谐波电流较大的场合应依据谐波电流水平评估是否选用K级变压器或建议变压器降容运行;电容补偿回路的串接电抗百分率除考虑涌流因素之外,应依据实际的谐波频谱及水平选择,不能随意配置;电容器的额定电压应考虑谐波电压水平进行选择。
(二)费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪在事故分析方面的应用
电力系统诸多事故可以通过费思泰克FT2000L电能质量监测数据进行详尽的事故原因分析,将事故前后及事故期间的实时波形进行全面记录。
我们举一个非常典型的电网事故:下图是2003年美加大停电事故中,某地点安装的电能质量在线监测装置(费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪也完全具有相关功能)记录的部分事故过程。
图1为事故发展初期,表现为一个电压跌落事件,而且不很严重,类似一个短暂的过负荷现象;3 s后,事故进入发展期(图2),发生了50%深度的跌落事件,实际上,此时电网已经基本崩溃,随后的4 s电压有一个轻微的恢复期,紧接着伴随一个小幅度的电压跌落,此时电网实际上已经与事故区解裂,事故区外电压开始恢复;之后经过一段时间的调整,事故区外电网进入一个稳定状态(图3示)。
详尽的监测数据及波形可以方便的评估事故过程中电网的表现,分析无功补偿装置的作用,评估保护的设置,分析电压稳定装置的一系列反应及作用等。
在谐波引起的设备事故中,70%左右是对电力电容器的危害,如果利用费思泰克FT2000L电能质量在线监测仪的监测数据,结合网络的拓扑结构,能够方便地分析该事故是否由谐波的原因造成的(图4所示),并依据所监测到的频谱特征及谐波水平采取合理的措施予以解决;利用图4曲线,还可以在电容补偿装置投运前分析评估其接入电网后是否会因为谐波原因而损坏,会发生过压、过流、过负荷等哪类事故;若发生谐振或谐波放大现象,利用该曲线还可以分析出装置是否能够正常运行等。
(三)费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪在保护配置及定值整定方面的应用
应该说,各类保护装置抵抗谐波的威胁均有相应的抗扰度,在谐波“污染”水平严重的场合,保护类型的选择及其整定值应该考虑谐波的影响,同时应评估谐波的“负序效应”威胁。
关于谐波引起保护误动及拒动的事件在国内经常发生。应用费思泰克FT2000L电能质量在线监测系统,我们可以获取某节点谐波水平的最大、最小、平均、95%概率大值,从而判断保护配置中是否需要考虑谐波因素,保护定值计算中,是否应该考虑谐波水平等。
(四)费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪在电网经济运行方面的应用
电力系统运行的一个主要方面在于电网的经济运行。网损属于经济运行的主要衡量指标。随着电力市场的不断深入,经济性指标将是各电力公司不断追求的目标。电网损耗不仅包括基波损耗,同时还应该包括谐波损耗,三相不平衡度指标的恶化,将会进一步加剧网损的增加。特别在区域性电网中,由于负荷结构的差别,例如电气化铁道负荷、电弧炉负荷等,这种表现将更加突出。
谐波损耗与基波损耗的主要区别还在于肌肤效应的影响,1安培的不同频谱的谐波电流在电阻性元件中引起的损耗差异较大,当这种谐波水平大幅提高的时候,其损耗可能急剧增加。因此电能质量监测的一个主要目标在于评价电网区域性谐波污染的程度,考虑可能的谐波损耗惩罚性措施,并根据监测数据,依据经济性目标评判是否有必要投资解决谐波损耗,或责令污染源用户采取措施解决。
(五)费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪在责任区分方面的应用
谐波作为电能质量的主要指标之一,其污染的责任区分是一件比较关心的问题。污染性电网供电给非线性负荷时,到底谁是责任的主要一方,谁应该为此采取恰当的措施予以解决将是电力企业与用户面临的问题之一。到底应该采取谐波有功功率方向法、还是谐波无功功率方向法,或其它的谐波源辨识方法,是电能质量在线监测系统应该回答的一个问题。必须有一个理论上可信的、便于监测系统应用的方法来回答这个问题,从而实现以监测数据划分责任大小,实现谐波污染的综合治理。依据费思泰克FT2000L的监测数据和分析软件就可以很轻松的界定污染的责任方。
(六)费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪在负荷模型分析方面的应用
负荷模型历来是电力系统专业人士研究的一个问题。特别在系统稳定分析过程中,负荷模型的差异将大大影响分析结果的结论。实际上一个放诸四海而皆准的负荷模型是不存在的,这主要是负荷结构的差异性所决定的。因此,应该根据各电网公司的实际情况,构造尽可能接近实际的负荷模型。在这个问题上,费思泰克FT2000L电能质量在线监测系统可以提供相应的帮助。
概括而言,负荷建模的方法分为“统计综合法”和“总体辨测法”。应用FT2000L电能质量实时在线监测系统,可以研究不同类型电气设备在不同系统电压、频率下的电气特性,结合“统计综合法”建立较准确的数学模型;同样,应用“总体辨测法”,可以以电能质量实时监测数据库为基础,针对一个合适的负荷数学模型结构,分析实测数据辨识出模型中所含的参数值。
(七)费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪在用户咨询方面的应用
随着精细工业及高薪技术产业的不断发展,用户对电能质量的需求呈现了不同的层次。电能质量指标的恶化引起IT企业生产停止的事故屡有发生。新用户建厂前将会向电力公司索要电网背景电能质量指标,以判断供电质量对生产工艺过程的影响程度。此时电力公司可以依据费思泰克FT2000L电能质量在线监测数据的分析,向相关用户提供必要的技术支持。事实上,电力技术支持也属于电力市场中一个主要的辅助环节。
(八)费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪在电能质量抑制措施方面的应用
电能质量监测不是问题的最终目的,监测的目的在于最终实现电能质量的综合治理。但是要实现这一目标,监测是必要的前提。
通过费思泰克FT2000L电能质量在线监测系统,可以评判该监测点哪些指标是主要的矛盾所在,其概率水平及最大水平如何、时间分布规律如何,从而以合理的投资、较好的技术方案、适度余量的容量进行解决
作为一家具有深厚国防和航天技术背景的高科技公司,深圳市费思泰克科技有限公司最新推出的在线式电能质量监测仪FT2000L在线式电能质量分析仪集十种仪器仪表设备功能于一身,包含电能质量分析仪、谐波分析仪、功率分析仪、 电力需要分析仪、电力闪变仪、暂态分析仪、电源干扰分析仪、频率计、故障记录仪和图形记录仪等的功能。它的所有监测都符合中国电能质量标准和IEC 61000-4-30 A级精度。FT2000L在线式电能质量分析仪分析软件和硬件的结合使得这款产品的功能十分强大,如此强大的功能的在线式电能质量监测仪在国内非常罕见。
下面我们就对费思泰克FT2000L在线式电能质量分析仪的相关功能参数及配置进行一下介绍。
FT2000L在线式电能质量分析仪具有先进的测量