差压变送器可以当压力变送器用吗?
点击:
4233
| 回复:
63
江继峰
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2008年3月30日
发表于:2008-10-27 16:57:02
楼主
公司改造把以前漕罐用的EJA差压变送器拆除换到别的漕罐上当普通压力变送器使用。不知道可以不?如果可以怎么做?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
燕山雪
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:18帖 | 1341回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-16 14:53:53
61楼
楼上的讲得都很好。用差压变送器当压力变送器使用早已用之,只是受环境影响比较大一些,微压测量时更甚。所以作为不要求很精确的测量没问题,可大胆使用。测量密闭容器时测出来的压力与真实压力差一个大气压,即表压。
回复
引用
举报
wgqdxw2011
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2011年9月16日
发表于:2011-09-28 11:28:35
62楼
北京远景亿腾自动化控制技术有限公司
远景亿腾品牌以外
推荐产品:
以及超万瓦低频声波发声器(清灰系统),弱电系统(安防监控系统)
ROSEMOUNT(罗斯蒙特),HONEYWELL(霍尼韦尔),E+H,EJA,VEGA
1151,3051型全系列电容压力变送器;SBP800系列压力变送器
LUGB涡街流量计,LDG电磁流量计,LW涡轮流量计,LUY旋进漩涡流量计;
一体化温度变送器,热电偶,热电阻;各种数显表;无纸记录仪
中低压开关柜,西门子PLC。
吴国强
电话:01056290058-802
手机:18601960751
传真:010-62968182
邮箱:wuguoqiang@epac.cn
回复
引用
举报
哪有这样巧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2011年9月20日
发表于:2011-10-25 17:57:59
63楼
可以使用,注意量程就可以了
回复