导线安全载流量口诀
点击:
767
| 回复:
4
开心好汉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:542
注册:2007年3月03日
发表于:2008-10-17 12:50:58
楼主
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
滨州疯人
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:58帖 | 943回
年度积分:0
历史总积分:715
注册:2005年10月28日
发表于:2008-10-17 13:28:30
1楼
学学,好东西好东西,经验之谈。
回复
引用
举报
ygwpxq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2008年9月09日
发表于:2008-10-17 13:52:07
2楼
此算法早以留传十几年了吧?线经应以国标为准呀?但是国内老出事不知啥回事呀?!
回复
引用
举报
工控幼童
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2008年5月09日
发表于:2008-10-20 00:46:15
3楼
引用ygwpxq 的回复内容:
此算法早以留传十几年了吧?线经应以国标为准呀?但是国内老出事不知啥回事呀?!
? shi a? GB
回复
引用
举报
ZFL222
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2009年7月15日
发表于:2009-08-17 21:58:00
4楼
可行,但是也要根据具体情况耒确定