1、 静态平衡阀
平衡阀是静态调节阀,在人为设定开度之后,即在这种开度下工作,没有自动调节功能,所以,锁定开度之后的平衡阀是管路上一个阻力不变的元件。根据流体力学原理,在管路上阻力不改变的情况下,系统总流量变化时各管段及各用户的流量成比例变化。因此,静态平衡阀适用于量调节系统。即根据热(冷)负荷的大小,调节系统总流量,即可使用户的流量成比例的增大或减小,也就是各用户得到相应的调节。
平衡阀适用于集中量调节系统。在这种系统中对每个用户,每个支路装设平衡阀,并按设计工况选定口径和开度,使整个系统的流量分配符合要求,则系统的热负荷发生变化时,调节系统的总流量,各个用户、各个支路的流量将成比例变化。平衡阀也适用于质调节系统和质量并调系统。但平衡阀不能吸收外 网的压力波动,不能有效消除各用户、各支路间的调节干扰。
2、 自力式流量控制阀

自力式流量控制阀是一种动态平衡阀,它的作用是在阀的进出口压差变化的情况下,使通过阀的流量保持恒定。因为流量控制阀的功能是维持流量恒定,所以适用于质调节系统。因为是双阀结构,可由手动调节阀组调整设定流量,所以也适用于分阶段改变流量的质调节系统。总之,凡是需要恒定流量的管路和设备均可安装设流量控制阀。
流量控制阀可以有效吸收外网的压力波动,但相对于平衡阀来说,扩大了用户间或各支路间的调节干扰。

3、 自力式压差控制阀
  
自力式压差控制阀也是一种动态调节阀,它的作用是使施加在控制对象(比如一个用户,一个支路等)上的压差恒定不变。
因为压差控制阀支持内调,即被控系统内部各用户自主调节而不影响其它用户,或者被控系统内部各支路可自主调节而不影响其它支路,所以这种调节阀特别适用于用户需自主调节的系统。比如说分户计量供暖系统,用户是花钱买热,所以往往根据自己的需要开大,关小,甚至关闭,那么装设压差控制阀的作用就是在各用户自主调节时,把对其他用户的影响降到最低程度,并且能够消除外网的富裕压头。
压差控制阀的功能是锁定施加于被控系统的控制压差,适用于量调节系统。并可以有效吸收外网的压力波动,有效吸收各用户、各支路间的调节干扰,因而尤其适用于采用量调节的分户计量供暖系统。
综述:对于被控系统(一个用户、一个支路或一台设备),若强调流量恒定,应选用流量控制阀;若强调内部的自主调节,应选用压差控制阀;若系统采用集中量调节,则应选用平衡阀。