mqqq_008
一台设备上准备用两台Y280M-6 ,55KW的电机,使用在液压站油泵上,属于不是很频繁启动.我准备用星三角启动方式.不知好不好,各位高工看了有什么高见或更好的方案??急!!!!!!!!!!!!!!!!!
raining
等红杏
建敏
陈二诚
用星三角完全可以,也可以用自耦降压启动。
laoyu1970
平和
hele
用变频控制压力,
电工学徒
若两台电机同时使用
启动时加个时间继电器
错开两台电机的启动时间
cdust
jiconghui258
液体电阻起动柜