复合瓷套绝缘低压氧化锌避雷器
由于微电子设备的大量使用,低压供电系统的防雷越来越受到重视,尤其是多雷区和大量使用微电子设备的单位,应使用低压避雷器来保护。
一·配电变压器低压侧应装避雷器
配电变压器3-10kv侧均以装避雷器,但在运行中仍有变压器遭雷击损坏,这多为低压侧未装低压避雷器所致,低压侧不仅会发生低压侧的损坏,也会造成高压侧的损坏,其原理有:1.雷击击于低压侧,使高压绝缘损坏,这是由于此时通过电磁耦合在高压侧出现了于变压器比成正比的过电压(也称正变换过程),由于高压侧的绝缘余度比低压侧少,所以可能造成高压侧损坏。
2.雷直击于高压侧或高压线路遭受感应雷此时高压侧的避雷器动作在接地电阻上产生IR压降,以5KA雷电流和7欧姆接地电阻计算,IR=35KV这一压降作用于低压侧中点上,而低压侧出线此时相当于经导线波阻接地,因此IR的绝缘大部分加在低压绕组上了,经电磁耦合在高压侧将变化产生过电压,列如在10KV变压器上,高压侧的感应电势可达35*10000/380=910KV,由于高压侧出线端的电位受避雷器的限制所以为个910KV电压沿高压线阻分布,在中性点上达最大值,可将中性点的绝缘击穿,也能将纵绝缘击穿(也称反变换过程),由此可见,在低压侧加装避雷器是十分必要的。
二通信基站和计算机房电源应装避雷器
通信基站和计算机房内多为微电子设备,其承受过电压的水平相当低,尤其是过电压击穿的时间异常短,采用传统的放电管已很难达到预期的效果。放电量是以击穿其间隙来限制过电压的.·其予放电的时间不能保证,往往间隙未击穿,微电子设备已损坏,因此,选用微电子设备的过电压保护器,其响应时间是非常重要的参数之一。除此之外所用防雷器件的冲击残压必需低于低压设备的耐压,冲击的通流容量要足够的大,这是选用防雷器件的三个必要条件,无间隙氧化锌避雷器完全能满足以上三个条件,所以应是低压防雷首选器件,邮电部设计院编写的“移动通信基站防雷”与“接地设计规范”,要求在基站选用无间隙氧化锌避雷器。
三.复合绝缘氧化锌避雷器的特性
合成绝缘氧化锌避雷器除具有瓷外套氧化锌避雷器的特点,如通流容量大,响应时间快和残压低的特点,还具有耐污性能优良,密封性能好,散热性能好,防爆性能好,运输方便,不易破损,体积小等优点。
四低压复合绝缘氧化锌避雷器的参数(适合220v 380v系统用)
型号
避雷器
额定电压
系统
额定电压
避雷器
持续运
行电压
标称放电电流1.5ka等级