ABB在9月初,发布了800XA的最新版本 V5SP2.
大致看了看 What is new ,改进主要有以下几点:
1.支持 新的SIL3安规的控制器。
控制器其实还是PM865,但是安全功能增强模块SM810 升级到SM811了。
SM810只有SIL2认证,但是SM811有SIL3认证。
这样,PM865+ SM8100的机头 配合 SIL3认证的IO,也可以做ESD类的应用了。
值得注意的是,单机的PM865+SM811 依然是SIL3 等级,不一定非要冗余。冗余只是增加了系统本身的可用性。
在ESD的道路上,ABB走的好曲折,先是用SC300E,后来自己把SC300E给灭了,接着收购了ICS。接着07年底又把ICS低调卖出。在拥有ICS的那个时期之前,还有AC400的SafetyGaurd。总之是多种多样,但是这些系统整体的市场表现都不是很让ABB满意,这次ABB瑞典总部铁了心灭了旗下其他的所有ESD系统,强推AC800M Hi。希望能一路走好。。。
2.支持新的 PM866控制器,64M内存,133MHz主频,比PM864快了40%,
内存大了一倍,但是造价相同。
3.新支持 IEC61850 模块,这个多用于变电站,输配电领域的继电保护等设备。属于专业的电力规约。
4.新增加几种支持Hart的 模拟量模块。AI815 和AO815.
5.软件部分也得到了大大的增强,
例如每对CS可以挂接24对AC800M 控制器。(以前是最多12对),
点数从20000点提升到30000点,Logs记录从10000条提升到20000条。
每个OPC“会话”中可包含的OPC 点数从2000点提升到20000点。
每对CS可支持的Melody/AC870P控制器数量从8套提升到12套。
每对CS可支持的Melody和AC870P控制器的标签数量从40000增加到64000.
可以支持更多的客户机等等。
OPC Server中的Profibus PA 和Hart变量的点数也大大提升,每个OPC Server的限制 从500点提升到2500点。
软件经过速度优化,在电脑配置不变的前提下,速度提升约25-40%。以前800XA庞大,慢的缺点也得到了很大的改观。
操作员站开始支持Vist,但是还是建议大家使用XP。
整体上看来,这次升级改进还是蛮大的。