重载 轻载问题 点击:1389 | 回复:10



cfk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2008-09-14 07:37:17
楼主
同一台变频器,为何重载时,变频器的功率会减少?



ranger

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 81回
  • 年度积分:146
  • 历史总积分:618
  • 注册:2001年3月22日
发表于:2008-09-14 08:05:08
1楼
所谓“重载”和“轻载”是负载在运行中出现的“过载”的状况,变频器要满足负载的过载要求,所以在满足过载能力的前提下,重载应用时选择的变频器功率要大。

blackdevil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年9月10日
发表于:2008-09-14 12:28:02
2楼

LZ的说法,我有点没搞懂~

可能是这个意思"同一台变频器,比如18.5KW的,为什么标轻载18.5,KW,重载可能就只标15KW"`!?

 

cfk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2008-09-14 17:21:57
3楼

对,就是LZ说的意思,那位在明确的解释一下啊?

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2008-09-14 18:03:30
4楼
主要是开关元件大多数是IGBT的热负荷,就像电焊机的输出电流和负载率的关系

blackdevil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年9月10日
发表于:2008-09-14 19:02:15
5楼

哦,如果是这个意思的话就很简单啊~

因为现在很多的变频器,平时负载的情况是不同的.

如果平时都是轻载的状况下,就可以拿来当18.5KW的用,因为这时输出电流比较小,短时间过载150%模块也受了

要是平时重载的情况下,就需要降一档,因为平时电流已经比较大了,模块的发热已经比较重

长征三号

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 910回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2008-09-14 20:12:46
6楼
重载是恒功率下的功率,轻载是指可以瞬时达到的最大功率,可以适时运行。

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-15 09:57:40
7楼

呵呵;这就是对过载的保护;

比如一台负载一般不会超过其额定电流时,对应用18.5KW,超载能力为110%一分钟;

如果需超载150%一分钟的能力,那么对应的电流就要小了,所以功率也会变小,只能当15KW用;

如果是200%一分钟的过载能力,就只能当11KW了;

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2008-09-15 10:06:35
8楼

比如三菱的A740-15K;;

在120%一分钟过载能力下额定电流35A,可以带18.5KWj电机;

在150%一分钟过载能力下额定电流31A,可以带15KWj电机;

在200%一分钟过载能力下额定电流23A,可以带11KWj电机;

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-09-15 11:45:15
9楼
主要是开关元件大多数是IGBT的热负荷,就像电焊机的输出电流和负载率的关系

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2012-10-11 09:13:09
10楼

引用 juta 的回复内容:主要是开关元件大多数是IGBT的热负荷,就像电焊机的输出电流和负载率的关系



我的理解是  变频器 负荷率的 大小,觉得的重载 和 轻载的区别,

例如 变频器 24小时里 %50~ 80% 运行在满负荷下,超载率120%, 那么就是重载,变频器要加大一档,

       变频器 24小时里 %20 ~50 的运行在80% 的负荷下,超载率110%,那么就成为轻载 运行。


 