1 范围
本标准规定了各类电站阀门用电动执行机构(以下简称电动执行机构),包括功率控制部分的术语、型式、技术要求、选型、试验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存等的技术要求。
本标准适用于以电动机驱动的不同型式的关断阀门、调节阀门及挡板等的电动执行机构。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 755 旋转电机定额和性能
GB/T 997 电机结构及安装型式代号
GB/T 3797 电控设备 第二部分:装有电子器件的电控设备
GB 4208 外壳防护等级(IP代码)
GB/T 12222 多回转阀门驱动装置的连接
GB/T 12223 部分回转阀门驱动装置的连接
GB/T 13306 标牌
JB/T 8218 执行器术语
JB/T 10308.3 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准:本标准采用的其他术语和定义参见JB/T 8218。
3.1
额定转矩 normal torque
转矩设计给定值。
3.2
控制转矩 tripping torque
在开、关两个方向,转矩控制机构所能控制的转矩范围值,又称为切断转矩。
控制转矩有最大控制转矩和最小控制转矩之分。最大控制转矩即为转矩控制机构所能控制的最大转矩;最小控制转矩即为转矩控制机构所能控制的最小转矩。
3.3
堵转转矩 locked torque
电动机转子被堵住时电动执行机构输出的转矩。
3.4
设置转矩 setting torque
2005-02-14 发布 2005-06-01实施
中华人民共和国国家发展和改革委员会 发 布
根据用户的要求,出厂前调整的电动执行机构控制转矩值。
3.5
输出转速 output speed
设计给定值为电动执行机构输出轴的转动速度。
3.6
全行程时间 rated travel time
为电动执行机构从“全关”位置运行至“全开”位置或从“0%”行程运行至“100%”行程所需时间。
3.7
基本误差 intrinsic error
在规定的参比条件下,实际的行程特性曲线与规定的行程特性曲线之间的最大差值,以额定行程的百分数表示。
3.8
回差 hysteresis plus dead band
在额定行程范围内,同一输入信号上升和下降的两个相应行程值间的最大差值,以额定行程的百分数表示。
3.9
死区 dead band
输入信号正反方向变化不致引起行程有任何变化的有限区间,以信号值范围的百分数表示。
3.10
功率控制部分 power control component
一种将输入电信号转换放大,以控制电动机启动、停止和旋转方向的电气装置。
3.11
比例式电动执行机构 proportional electric actuator
输出的位移与输入信号成比例关系,配有功率控制部分的电动执行机构。
3.12
积分式电动执行机构 integral electric actuator
输出的位移与输人信号成积分关系,配有功率控制部分的电动执行机构。
3.13
智能型电动执行机构 intelligent electric actuator
配有功率控制部分、微处理器及可加装数字通信接口,具有闭环控制功能,并能够进行故障诊断的电动执行机构。