当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
执行机构
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
关于电磁阀的问题
点击:
1849
| 回复:
23
sun666
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:237帖 | 334回
年度积分:0
历史总积分:1536
注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-18 19:51:00
楼主
常闭式电磁阀(不通电时是闭合的),怎样判断其好坏。还在管线上,根本拆不下来。(只能拆其线圈及阀芯)是220vAC的。测其电阻大概其是470欧姆。如有弹簧,线圈带电时,应该是克服瘫痪的阻力把阀芯吸上,把阀打开。其内的弹簧如果不装,应该是关不严,但还吸的上吗。( 弹簧是否还起导磁的作用)。
问:弹簧在电磁阀中,是否只起压紧阀芯阀芯作用。导磁作用到底起不起啊!
(阀体没拆,在外面试验时,没装弹簧(装弹簧不好试,顶着劲了),通电时,反正阀芯没被吸上)
谢谢回答
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-05-18 22:02:00
1楼
电磁阀中弹簧一般有两种材质:钢和磷铜。钢是导磁的,但通常设计时不考虑导磁作用。
‘弹簧如果不装,应该是关不严,但还吸的上’。 弹簧不起导磁的作用。应该是没有装好。
平常试验阀门是否打开吹一下就知道了,在管道上‘阀芯没被吸上’可以量电路是否通。
回复
引用
举报
mingzhong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:95
历史总积分:101
注册:2005年3月03日
发表于:2006-05-18 22:09:00
2楼
电磁阀里的弹簧一般只有复位阀芯的作用
回复
引用
举报
sun666
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:237帖 | 334回
年度积分:0
历史总积分:1536
注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-18 23:04:00
3楼
请问周公:该电磁阀线圈直流电阻是否正常呢,2寸的阀。正常值大概是多少呢?
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-05-18 23:20:00
4楼
因为电磁阀线圈的直流电阻和电源种类(交流/直流)、电压等级、持续通电时间、阀门通径、阀芯行程、使用压力、动作频率、设计温升、磁路设计等许多因素有关,即使前几个参数都相同,阻值也不一定相同,没有一个固定数值。
470欧姆‘应该’是正常的。因为有阻值,应该没有开路、短路。
回复
引用
举报
sun666
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:237帖 | 334回
年度积分:0
历史总积分:1536
注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-18 23:51:00
5楼
阻值正常,通电后不动作,一般是什么原因造成的?
回复
引用
举报
邵驰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 396回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2006年4月22日
发表于:2006-05-19 11:35:00
6楼
看看电路是否正常电压是否够。复位弹簧是否装好。伐芯是否有污物。
回复
引用
举报
入门小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 141回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2004年6月09日
发表于:2006-05-19 11:59:00
7楼
通电不动作,不知道是不是你的磁力顶不动弹簧. 你的动不动作是怎么定义的?
回复
引用
举报
sun666
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:237帖 | 334回
年度积分:0
历史总积分:1536
注册:2006年4月27日
发表于:2006-05-19 12:10:00
8楼
楼上:阀体还在管线上,只拿电磁阀头和阀芯做的实验(但没装弹簧)通电测其电压为220vAC,阀芯纹丝不动。(之前测线圈电阻为470欧姆)
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2006-05-19 12:35:00
9楼
通电后用锯条或者其他导磁件看有没有磁性。
回复
引用
举报
洞天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2006年3月26日
发表于:2006-05-19 19:55:00
10楼
我遇到的是直流电磁阀问题,没阀体就没磁路,相当于磁阻无穷大怎么可能吸通?最直观的办法就是找相同器件比较参数,查厂家给定参数,互换来判断。看来是废话,但确实也是行之有效的措施。以上同仁的见解基本同意,还要看阀芯控制的是什么工质,导致锈蚀的诱因不排除会增大无谓阻力,阀芯形成油膜也会使间隙形成气腔增大阻力。至于回复弹簧只会断裂增大阻力,没有很特殊的原因本身不会增加回复力和阻力。仅供参考。
回复
引用
举报
泡泡虫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2005年1月18日
发表于:2006-05-20 10:40:00
11楼
线圈拆线通电后可以将一个小铁棒放进线圈的眼里,如线圈正常小 铁棒一般会被从眼的这边吸到眼的另一边飞出。另外你必须先确定阀芯有没有卡滞,可用手或工具试试它卡住了没有。一般卡住的情况比较多。而且卡住后会将线圈烧掉。
回复
引用
举报
feiying
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2006年5月09日
发表于:2006-05-20 17:20:00
12楼
装好用螺丝刀捅电磁阀阀芯,看看动不动 。不动 就是阀芯卡死了 ,拆开清洗。
回复
引用
举报
yugao111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年5月07日
发表于:2006-06-09 16:00:00
13楼
请教各位大虾:一下打开气动阀门常闭的电磁阀出现短时间的漏气现象(很短,叱的一声。换过几个电磁阀问题还是出现),不知道是什么原因造成的,有什么办法可以解决??
回复
引用
举报
呼嘿哈
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:46帖 | 204回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2002年12月25日
发表于:2006-06-09 20:59:00
14楼
看一下是不先导的,先导孔是否堵了?
回复
引用
举报
feiying
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2006年5月09日
发表于:2006-06-20 07:57:00
15楼
线圈拆线通电后可以将一个小铁棒放进线圈的眼里,如线圈正常小 铁棒一般会被从眼的这边吸到眼的另一边飞出。另外你必须先确定阀芯有没有卡滞,可用手或工具试试它卡住了没有。一般卡住的情况比较多。而且卡住后会将线圈烧掉。
回复
引用
举报
机电超人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2006年6月16日
发表于:2006-06-20 21:42:00
16楼
你用的是啥牌子的电磁阀??
回复
引用
举报
海棠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2006年5月05日
发表于:2006-06-21 09:14:00
17楼
线圈拆线通电后可以将一个小铁棒放进线圈的眼里,如线圈正常小 铁棒一般会被从眼的这边吸到眼的另一边飞出。另外你必须先确定阀芯有没有卡滞,可用手或工具试试它卡住了没有。一般卡住的情况比较多。而且卡住后会将线圈烧掉。
回复
引用
举报
夜大学生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 114回
年度积分:0
历史总积分:615
注册:2006年3月28日
发表于:2006-06-21 20:08:00
18楼
不是电路问题,一定是先导阀先导孔独塞卸不了压所以阀打不开
回复
引用
举报
还未入门
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:331
注册:2004年9月18日
发表于:2006-06-21 20:54:00
19楼
也许有脏物或异物卡住
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-06-21 20:58:00
20楼
大一点的电磁阀与电动阀有本质区别.规矩的拆装一个什么都明白了,有些问题很难用语言表达清楚.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
用晶体管输出的三菱PLC能不能...
[4500]
自力式调节阀
[1704]
请问空气延时头的问题
[1874]
如何选择执行器扭矩
[9128]
电动机原理
[2640]
请大家讨论一下数字缸
[2031]
求助液压缸定位控制
[1678]
各位大虾请问五阀组怎么投用...
[4704]
球阀与蝶阀的优缺点
[2240]
调节阀计算与安装
[6248]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页