漏电马达
陈二诚
求专
刘志斌
1、看变压器中性点有工作接地;
2、三相四线制PEN零线有重复接地;
3、所有用电设备金属外壳必须保护接零PEN;
4、大型用电设备的金属外壳不但要保护接零PEN,而且要求同时重复接地,有很多人不明白这一点,以为是“保护接地”,以为是“TT系统”;
5、就是说在TN系统,设备外壳要采用保护接零PEN,也有要求重复接地的;
6、现在用电总是在总配电箱处将PEN零线重复接地,在拉出工作零线N和保护零线PE,三相五线制TN-C-S供电;
7、这样设备外壳要采用保护接零PE,大型设备外壳也有在保护接零PE的同时要求重复接地的;
8、这样的TN-C-S供电方式,可接入漏电保护器,接线时保护零线PE不得进漏电保护器,工作零线N必须进漏电保护器,工作零线N不能再重复接地;
nature730
印染
和我们厂差不多。
都是初期规划不当的结果,只顾眼前,没有长远规划。
我们厂现在电缆走线都是个问题咧~ 前段时间还找人去找电缆,这里一条那里一条。 做电缆沟都不好做。
和有
都是初期规划不当的结果,只顾眼前,没有长远规划
你对你的系统工作接地、保护接零、重复接地等有什么看法,你认为有什么不妥???
“配电柜这样接是否有问题?我看完全没有接漏电保护器完全没有接漏电保护器。”
1、配电柜即接零,又重复接地,没有错!
2、因为你的系统是TN-C 三相四线供电系统,没有接漏电保护是正常的,有的接了漏电保护也是错误的,不是跳合不了闸,就是不动作;
3、你的系统在用电配电箱以下,用五线制供电,实行TN-C-S方式,在末级实现漏电保护最好!
yxwscm
下图1好象是保护接地,应该的中性点不接地系统,也可以用在很小的容量系统中,且农村电网中用这样的.楼主的公司应该不行.如果是TN-C-S进来的可以
图2应该是TN-C加重复接地.应该可以.
图3好象没有保护?
有条件还是改TN-S,或TN-C-S
jssw
MITSUBISHI
我不知道这样接有什么问题····但是应该只有tn-c和tn-c-s的供电方式吧···很多厂都是这样的方式··