不可大意的小问题 点击:405 | 回复:2



郭国华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2006年7月23日
发表于:2008-09-05 20:54:01
楼主
春天做了几个高压端子(6KV)其中一根是接电机的,电缆(电缆是10KV的)长度不足5米,就因为它太短了所以就没有把钢铠.铜皮接地(接地铜带已引出),上个月其中一根电线与铜皮击穿,绝缘烧黑有4公分长(在三指套外3公分处)另外两根完好,思想再三,还是没接地的过。希望大家讨论一下,是不是这个原因。



不是工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 982回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1493
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2008-09-06 06:21:20
1楼
是感应电压太高了就击穿了

漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-09-06 08:26:08
2楼

和没有接地也有很大关系。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师