不可大意的小问题
点击:
405
| 回复:
2
郭国华
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 233回
年度积分:0
历史总积分:531
注册:2006年7月23日
发表于:2008-09-05 20:54:01
楼主
春天做了几个高压端子(6KV)其中一根是接电机的,电缆(电缆是10KV的)长度不足5米,就因为它太短了所以就没有把钢铠.铜皮接地(接地铜带已引出),上个月其中一根电线与铜皮击穿,绝缘烧黑有4公分长(在三指套外3公分处)另外两根完好,思想再三,还是没接地的过。希望大家讨论一下,是不是这个原因。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
不是工程师
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 982回
年度积分:0
历史总积分:1493
注册:2008年4月04日
发表于:2008-09-06 06:21:20
1楼
是感应电压太高了就击穿了
回复
引用
举报
漏电马达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1692回
年度积分:0
历史总积分:2494
注册:2007年12月09日
发表于:2008-09-06 08:26:08
2楼
和没有接地也有很大关系。