关于变频器温度参数设置问题求助 点击:298 | 回复:2



wymym

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-08-30 13:48:24
楼主
柜式6se70  VC西门子变频器,调出电机温度参数r009,显示-50,可实际电机温度有70度左右,断开电机温度传感器负载,变频器报警A023,电机温度传感器报警,调出r009,显示200.看来温度传感器参数设置了,可为什么不能正常显示电机温度呢,能否就该变频器的相关温度参数设置介绍一下,包括温度报警值,温度故障值的参数设置,简言之,怎样正确设置电机温度参数,调出r009能显示电机即时的温度值,达到120度报警,达到140度故障停机,谢谢大家!



MikeMe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2008年5月03日
发表于:2008-09-02 20:43:13
1楼

电机温度传感器有一定要求的

MikeMe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2008年5月03日
发表于:2008-09-02 20:46:12
2楼

关于电机温度报警和故障阙值的参数设置是P380和P381

 