柜式6se70 VC西门子变频器,调出电机温度参数r009,显示-50,可实际电机温度有70度左右,断开电机温度传感器负载,变频器报警A023,电机温度传感器报警,调出r009,显示200.看来温度传感器参数设置了,可为什么不能正常显示电机温度呢,能否就该变频器的相关温度参数设置介绍一下,包括温度报警值,温度故障值的参数设置,简言之,怎样正确设置电机温度参数,调出r009能显示电机即时的温度值,达到120度报警,达到140度故障停机,谢谢大家!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
MikeMe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 159回
年度积分:0
历史总积分:1235
注册:2008年5月03日
发表于:2008-09-02 20:43:13
1楼
电机温度传感器有一定要求的
回复
引用
举报
MikeMe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 159回
年度积分:0
历史总积分:1235
注册:2008年5月03日
发表于:2008-09-02 20:46:12
2楼
关于电机温度报警和故障阙值的参数设置是P380和P381