将三相四线380V约200KVA的电量输送到300米远的地方,为降低成本,打算用裸铝线架空,请问各位该用多大的裸铝线?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
laoyu1970
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 458回
年度积分:0
历史总积分:562
注册:2008年4月12日
发表于:2008-08-29 19:02:27
1楼
至少要用150平方的裸铝线