跌落保险安装角度? 点击:730 | 回复:4



lmz-xuwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:172帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-20 09:55:25
楼主
10KV跌落保险总成安装是否有角度要求?要改变其,而又便于操作规范要求是多少?



laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-08-20 12:54:31
1楼
大概是跌落保险与垂直线夹角30度。

ctcm_201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-08-21 22:10:19
2楼
引用laoyu1970 的回复内容:大概是跌落保险与垂直线夹角30度。



漏电马达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2494
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2008-08-22 08:39:58
3楼
熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

lmz-xuwei

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:172帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-25 08:53:51
4楼
我想使夹角达45度可以吗?因我的操作平台太窄,那种角度操作困难.