欧文他爸
比如一个30KW的电机,偶们工程师都是这样计算的
30/3*220*0.8=56.8A
这样对不?
因为偶以前都是这样算的
功率/(380*根三*0.8)=56.9
虽然结果一样,但是那个方法更合理一些
楼主最近还看过
西玛仪表 028-66505957 13808018567
异步电机30kw 380V供电用 30×2估算=60A就搞定了。用不着太精确。
实在需要计算用30000(w)=3×Up×Ip×cosφ
这个是额定载的计算哈~
我知道电流为两倍的功率,但是有时候必须计算出来精确的电流,那个方法更好些那?
精确靠计算是没有办法计算的。因为在运动过程中负载是否变化需要知道。电流是根据负载而改变的。比如说电机带个圆盘。圆盘的转矩。加电机惯性转矩。这个有个曲线。就是电机的负载曲线。根据曲线才能查到。当然具体计算公式也有,因为负载的变化不是线性的。没法计算。公式也可以给你:
T=9550×P/n T是负载转矩。P是功率单位kw。n是转速。倒过来计算就是了。比较寒。。
预期那么麻烦去计算不如用个电流表+互感器。才150块钱就可以搞定。
对了·回到楼主的帖子。问的是两个到底哪个合理。。应该是上一个合理。因为功耗是消耗在每一相的负载上面的。。三相平衡的情况下。每一相单独计算才是正确的。
再有一个问题是。现实情况万一三相总是有点不平衡那就压根没法算了。。。。因为不可能知道30kw到底分配到哪相了。。。要解决这个问题。最终还是需要安装电量传感器。与其这样真的不如用个表。。
如云似海
无尘qdxym
我不是太懂,向你们学习了!我觉得5楼的师傅说的有道理。
东边日出
laoyu1970
预想
中原龙
伏牛
长江?一号
我有个马达120W单相水泵接一安培的过流保护还经常跳,电压240V,请教各位大师是什么原因?
漏电马达
因为单相水泵功率因数太低,只有0.5-0.6,也就是说额定电流就有1A。而且起动电流更大,所以你用1A的过流会跳。建议用大一点的。
东南机械小电工
算电流顶多是配线用,
估计的话就功率的两倍,
一般就配线用,没必要太准确