发表于:2008-08-13 16:00:57
楼主
随着电力工业的飞速发展,电力行业从计划经济逐步走向市场经济,电能计量装置作为“公平秤”,其作用越来越重要。准确计量电能除了采用高准确度的计量装置外,还必须减少电能计量装置错误接线造成的电量不准。一旦发生错误接线必须分析对计量的影响,进行追补电量的计算,挽回经济损失。
1 故障对计量影响的分析步骤
a. 首先测故障电路的参数,根据实测数据判断错误接线的类型。
b. 分析故障电路,求出故障时与故障排除后参数间的相互关系。
c. 根据错误接线性质,结合相量图和实际功率因数,写出错误功率表达式P′,求更正系数G,即:
式中P——正确功率表达式;
P′——错误功率表达式。
d. 计算出错误接线期间的实际电量W0=GW,其中W0为错误接线期间的实际电量,W为错误接线期间的抄见电量。
e. 求出追补电量ΔW=W0-W,ΔW为错误接线期间的追补电量。
2 三相三线计量方式
三相三线计量方式下正确的有功功率为:
2.1电流互感器极性反接
2.1.1电路分析
假设A相电流互感器极性反接,接线图和电流相量图见图1。
元件2电流滞后电压的角度φ′2=30°-φc。
2.1.2更正系数及追补电量
A相电流互感器极性反接的有功功率为:
同理可算出,C相电流互感器极性反接的更正系数为:
A相电流互感器极性反接电能表所计电能为正的电能值,
C相电流互感器极性反接电能表所计为负的电能值,但抄表时一般将其绝对值作为错误接线期间抄见电量。
实际电量W0=GW=3.56W,为抄见电量的3.56倍。
追补电量ΔW=W0-W=2.56W,为抄见电量的2.56倍。
2.2电流互感器极性反接且公用线断开
若其中一相电流互感器极性反接,公用线电流增大为原来的3倍,如不及时改正,公共线将会因过载而烧断,计量装置计量的电能比实际电能更少。
2.2.1电路分析
假设A相电流互感器极性反接且公用线断开,等效电路原理见图2。
在不考虑电流互感器饱和工作时Z0为常数,从E、F往左看,因为电流源开路,内阻抗为Z2、ZH、Z0之和,因为Z2、ZH比Z0小得多,所以ZEF左≈Z0,UEF左≈-IaZ0=-Ea。
简化等效电路图及相量图见图3。
-Ea单独作用,其回路电流:
根据叠加原理可得:
2.2.2更正系数及追补电量
在对称工作时,φb=φ,A相电流互感器极性反接引起公用线断开,错误接线状态下的功率为:
同理可算出C相电流互感器极性反接且公用线断开时的更正系数为:
C相电流互感器极性反接引起公用线断开,电能表从断开前反向计量变为正向计量,所计电能为正的电能值;A相电流互感器极性反接引起公用线断开,电能表从正向计量变为反向计量,期间所计电能为负的电能值,以其绝对值作为抄见电量。
实际电量W0=GW=7.12W,为抄见电量的7.12倍。
追补电量ΔW=W0-W=6.12W,为抄见电量的6.12倍。
3 三相四线计量方式
低压三相四线计量方式电流互感器采用完全星形接线。三相电路对称时,正确的有功功率为:
3.1一相电流互感器极性反接
3.1.1电路分析
假设A相电流互感器极性反接,其接线图和电流相量图见图4。
A相电流I′a为-Ia,其余两相电流保持不变。公用线电流In的值为其它相电流的2倍。同理可知,只要任一相电流互感器极性反接,公用线电流增大为相电流的2倍。
3.1.2更正系数及追补电量
电流互感器极性反接时有功功率为:
实际电量W0=GW=3W,为抄见电量的3倍。
追补电量ΔW=W0-W=2W,为抄见电量的2倍。
同理可知,其它相电流互感器极性反接与A相相同。只要三相电路对称,不论功率因数多大,追补电量为抄见电量的2倍。
3.2一相电流互感器极性反接且公用线断开
假设A相电流互感器极性反接且公用线断开。
3.2.1电路分析
简化等效电路图和相量图见图5。
根据节点电位法可得:
根据余弦定理:
3.2.2更正系数及追补电量
通过电能表的功率为:
更正系数为:
追补电量ΔW=W0-W=2.66 W,为抄见电量的2.66倍。
同理可知,其它相电流互感器极性反接引起公用线断开与A相相同。
4 总结
不论三相三线计量方式还是三相四线计量方式,电流互感器极性反接都使公用线电流增大,电能表少计电量,若不及时更正,公用线将因过载而烧断,使所计电量进一步减少。
三相电路对称时,三相三线计量方式更正系数及追补电量与功率因数有关,因此,有必要对用户的平均功率因数进行计算,以备使用