我有一套43412A的热备,其中一个CPU上的Modbus口与OMRON的C200HE-CPU42上 的串口进行通讯,中间是一对数传电台MDS2710,CONCEPT程序中使用的是XMIT指令,现在的问题是当与OMRON CPU所连的是备用CPU时,存在通讯故障,不能操作。
现在我想把2710电台主站通过Modbus以太网网关TSXETG100连到交换机----->NOE------>43412A进行通讯,使之不受热备切换的影响,
不知是否可行?那一对2710电台我是不是能看做是透明的,不用去管?Concept中用什么方法通讯好?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张道陵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2005年8月07日
发表于:2013-09-26 11:38:18
1楼
应该可行,以太网的话就用IO SCAN通讯了。