又重新试了一下,RSnetworx只能扫描到1747-SDN模块,而与该模块连接的Devicenet上的1794-ADN却扫描不到,1747-SDN模块上显示的故障经查资料是--网络连接不通,已查过线没有问题。不知道原因还可能是什么,那位大哥用过,给个解答。比较急,先谢了!
RSnetworx中看到的1747-SDN模块状态是 no active
哪位比较熟悉的留个电话,比较急!
你需要确认一下信息:
1。主站的从站的节点地址不重复。
2。主站与从站的通讯速率设置为一致
3。通讯电缆有安装终端电阻
4。有安装24VDC网络电源
5。通讯距离在允许范围内。125K(500M) 500K(100M)
是标准电缆,通讯距离有300m左右,终端电阻还没有安装。
现在出毛病出怕了,现场距离我的住处很远,上不了网,怕装上终端电阻后,还不行,就来问问。
1747-SDN的summary中:slave mode ,no active;我并没有选中slave mode的选框。
lesing方便的话,留个电话吧,给我发站内短信也行,有问题再请教你。
如你所设置的,1747-SDN不能勾选Slave Mode。300米的通讯距离你需要设置主从站的通讯速率为125K bps,并且一定要安装终端电阻(注意是标准的终端电阻,而且只能安装两个,分别安装在网络的两个终端)
电话:13776146835
0512-63403008-3732
110欧的电阻可以不?
通讯距离长的话,最好按照标准安装终端电阻,以免出现网络无法通讯时,可以快速的分析出原因!
安装终端电阻后,是否可以正常通讯?