电容器组三角形接线的优缺点是什么
点击:
372
| 回复:
0
宝二爷
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:232帖 | 282回
年度积分:5
历史总积分:3842
注册:2007年1月05日
发表于:2008-08-06 10:48:36
楼主
优点是:
可降低投入电容器组时的涌流和降低操作过电压,通常短路容量较小的变电所和配电线路可以采用这种方式。当电容器容量较小时,接线简单,投资省。
缺点是:
若电容器组中有一台发生击穿事故,即形成相间短路,通过故障点的电流为相间短路电流。若网络短路容量较大,则电容器外壳易爆炸,甚至引起火灾,威胁人身安全和电网的正常运行。