DZ30L-32系列漏电断路器为什么推不上去,自动掉下来? 点击:3922 | 回复:20



cmder

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年7月14日
发表于:2008-08-02 22:41:33
楼主

DZ30L-32系列漏电断路器为什么推不上去,自动掉下来?

各位请帮忙,谢谢

 




laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-08-02 23:02:28
1楼
漏电了或者漏电保护器的复位按钮没有按下去.

gkong1

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-08-03 07:06:36
2楼
漏电了或者漏电保护器的复位按钮没有按下去,或者漏电断路器坏了,先把下接线全拆了,慢慢找.

电工小罗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:457
  • 注册:2006年2月08日
发表于:2008-08-03 11:21:28
3楼

先把开关用力往下拉,在往上送。如果还是不行 ,就开关脱扣器有问题

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-08-03 12:38:45
4楼

先空载试试,如果可以的话,说检查线路接线是否正确,我就曾遇到一例,是两个漏电保护器下口的线接串了,相当于漏电呢,

plc&diangong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2008-08-03 23:01:20
5楼
先把下接线全拆先空载试试.

静水清风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-08-04 10:05:12
6楼
先把开关用力往下拉,在往上送。如果还是不行  先空载试试

jim0487

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:439帖 | 609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2874
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2008-08-04 10:11:24
7楼
检查线路接线是否正确,我就曾遇到一例,是两个漏电保护器下口的线接串了,相当于漏电呢,

洪雪浪

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2008-08-22 14:04:58
8楼
引用静水清风 的回复内容:先把开关用力往下拉,在往上送。如果还是不行  先空载试试


应该是有漏电现象。

wgp80

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2008-08-29 23:13:15
9楼

可以先空载试,如果还跳,更换一个即可

 

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-08-30 13:43:08
10楼

漏电故障没排除当然送不上。

578643124

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:801
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2008-08-30 18:51:20
11楼

可以先空载试,如果还跳,更换一个即可.

CJS1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2008-08-30 20:36:22
12楼
两种可能:1、漏电故障没排除,2、漏电开关有问题。

二极管

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 521回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1001
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2008-08-30 20:41:19
13楼

如果是开关本身问题,换!没什么好修的!

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-08-30 20:46:57
14楼
3种可能:1、漏电故障没排除,2、漏电开关有问题, 3,复位按钮没有按下去.

ctcm_201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2008-08-30 22:38:00
15楼
引用交直流 的回复内容:3种可能:1、漏电故障没排除,2、漏电开关有问题, 3,复位按钮没有按下去.



jinniuhill

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月13日
发表于:2008-08-31 10:59:18
16楼
1、漏电故障没排除,2、漏电开关有问题, 3,复位按钮没有按下去.

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-08-31 11:29:12
17楼
gkong1
X
gkong1
积分:1947
帖子:395
注册时间:2005-11-17 18:34:00
  2楼 回复时间:2008-8-3 7:06:36
漏电了或者漏电保护器的复位按钮没有按下去,或者漏电断路器坏了,先把下接线全拆了,慢慢找.

打杂的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2008-08-31 12:17:33
18楼

先把开关用力往下拉,在往上送。如果还是不行 ,就开关脱扣器有问题

wpf120400

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2008年6月20日
发表于:2008-08-31 23:00:19
19楼
先把线拆掉试试能不能合上,如果可以就是线路有短路,漏电或者对地,若果合不上就是漏电开工坏了,换!!!

虹馆瞭望

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年9月01日
发表于:2008-09-03 10:43:59
20楼
引用交直流 的回复内容:3种可能:1、漏电故障没排除,2、漏电开关有问题, 3,复位按钮没有按下去.




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师