污水池自动排水装置 点击:623 | 回复:2



好文

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2008-08-01 17:58:25
楼主

地下室都有排污水池,并设有两台潜水泵一用一备。污水池内有"浮子式"自动排水装置与水泵“二次”连接。由于大多数此类设备不会经常启动又无法检查,所以也就造成了该设备紧急关头“掉链子”造成不必要的损失,我就亲历了一次,“触目惊心”。现将我设计的自动排水装置向大家介绍,请大家多提意见。将一个单触臂限位开关,固定在污水池上方,并将触臂调至水平,触臂前端系尼龙绳,绳另一端系一带重物的“浮子”(浮子”可选用铜质浮球)。这样“浮子”可将水平方向的触臂拉至垂直状态(限位开关。常闭变常开)。“浮子”与污水池底的距离就是污水的危险水位。超过此水位“浮子”上浮,触臂在弹簧的作用下由垂直状态变回原来的水平状态(限位开关。常开变常闭),将限位开关的常闭触点接于水泵的“二次”,平时只要提起尼龙绳就可检查此装置是否能够正常工作。我这里的装置已经正常工作一年多了。




sh_dcq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-04 10:14:14
1楼
ww.mkyd.net

有专业的工程师为您排忧解难!

kenpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年1月19日
发表于:2011-03-02 10:52:18
2楼
复杂了点吧,这种情况我用BZ302H,控制一用一备的潜水泵