是什么原因(共模电压)烧坏温度控制仪表的输入端? 点击:507 | 回复:0



lisensmith

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2008-07-31 15:51:05
楼主
在真空热处理炉的温度控制上,使用S偶和日本横河UP550温度控制仪表,突然有一天,温控表显示报警,e300,查手册,是a/d板损坏,换了一块新表,发现是S偶接线处有一点要断了,虚连。修好之后,一切正常。仪表发回厂家,告诉我是a/d板烧坏。可能是共模电压比较大(大于a/d板的最高耐受电压20vdc),同时碰巧偶线有一点接地,这样输入进仪表热电偶端的电压就达到烧坏表的程度。而本来输入电压都是毫伏级别的。请高人指点,厂家的说法正确吗?还有其他可能吗?谢谢!!!