请大家帮帮忙

10KV电动机最低对地绝缘多少能运行?   

我的电动机的绝缘用2500摇表测得是10兆欧      请问能运行吗?




星然

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-07-29 21:19:33
1楼

电动机最低对地绝缘1MΩ/1KV。

按这个换算你的可以,高压电机最好测试其绝缘吸收比,k60/k15的值若大于1.3放心用。

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-07-30 13:32:19
2楼

呵呵,把稳些建仪楼主找出绝缘低的原因并想法提高为好.

wuhaipeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2008-07-30 16:27:22
3楼

我觉得有点低了,是不是做耐压实验

 

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-08-01 17:18:17
4楼
引用星然 的回复内容:

电动机最低对地绝缘1MΩ/1KV。

按这个换算你的可以,高压电机最好测试其绝缘吸收比,k60/k15的值若大于1.3放心用。