电焊机的怪事 点击:751 | 回复:11



陈二诚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-07-24 15:52:02
楼主
今天有一工人向我反映,一台电焊机(两相380V)插上电源后,电焊机侧电源还没合上,刚把地线放到焊件上,发现打火严重,另有目击者证实这情况,问我怎么回事,我一时不明白原因,知道的说说看。



求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-07-24 17:53:18
1楼
先查一下电源开关的通断是否相应正常。

樟纹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-07-24 20:47:07
2楼

我遇到过这样的情况,电焊机接地线接成了相线,外壳与二次绕组短路。不知道是不是你们的这种情况

 

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-07-25 09:28:35
3楼
楼上的说得有道理....

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-25 09:58:43
4楼
我遇到过这样的情况,电焊机接地线接成了相线,外壳与二次绕组短路。不知道是不是你们的这种情况

colva

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2008-07-25 15:26:44
5楼
朋友一定是漏电了,请查一下绝缘电阻,线和电焊机

guhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2003年10月03日
发表于:2008-07-25 15:39:37
6楼
先检查一下电源开关,如果电源开关是好的话,那一般是漏电了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-25 16:08:13
7楼

 

     “我遇到过这样的情况,电焊机接地线接成了相线,外壳与二次绕组短路。不知道是不是你们的这种情况 ”

1、电焊机二次绕组有一点接地、铁芯接地、外壳接地,所以外壳与二次绕组短接是正常的;

2、“电焊机接地线接成了相线”,说明电焊机有严重漏电!

3、“电焊机侧电源还没合上”,是不是电源线接错了!

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2008-07-26 14:56:37
8楼
引用: ; ; ; ; ; 1、电焊机二次绕组有一点接地、铁芯接地、外壳接地,所以外壳与二次绕组短接是正常的;


 ; 电焊机的外壳连接的地线与一二次线路均不搭接,主要用于漏电安全保护!!!!

htttech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-06 17:15:43
9楼
那一般是漏电了。;;;;;;;;

枷蓝初晴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年4月07日
发表于:2010-04-07 12:04:00
10楼
电焊机在操作时要特别的小心,最好还是找熟练工

cd_zhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2010-12-12 11:23:35
11楼
检查电源开关再查是不是与焊地底线电源零线混到一起了那样很危险

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师