现单位有一搬运架,原是用1.5KW异步交流电动机经过变速箱驱动.因搬运距离太远,缺点:

1.要求电缆线的长度太长 2.拖在地上电缆也容易发身事故和损坏.3工作时浪费人力

现要改成电瓶提供动力电源,请问是直流电机?还是交流电机好呢?具体要注意哪些细节?

谢谢



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-08-07 11:55:20
1楼

   采用低压地轨供电..单相36V或24V,因为电压低,两导轨间的绝缘要求低,安全性也好,在移动轨道车上再装升压变压器,将电压升至AC220V后输入变频器后驱动1.5KW三相电机..电机由原来Y接法改为三角接法即可