当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
求高手指教
点击:
336
| 回复:
7
电容
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2007年12月14日
发表于:2008-07-23 22:46:28
楼主
各位高手,您们好.我今天遇到一个对我来说是奇怪的问题.一个机加工车间,三相四线供电,一台车床与车间(车间系轻钢制造)墙体之间,有放电现象,而且很强!把车床下的铁花都烧红了!此时车间供电总电源已经被断开.我就是不明白,明明已经把电都停了,怎么还会有电呢?而且对地电压是150V之高.请遇见过此事的高手指教,谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zjlongs
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:423帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2008-07-24 09:18:33
1楼
还是仔细检查一下,墙体接地是否良好
回复
引用
举报
沾点光
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2008年1月24日
发表于:2008-07-24 10:00:44
2楼
检查进线,进线一相与墙体短路。
回复
引用
举报
陈二诚
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1758回
年度积分:0
历史总积分:3807
注册:2005年4月11日
发表于:2008-07-24 15:39:16
3楼
我今天也遇到怪事,电焊机开关未合,低压地线刚一碰到焊件就打火,不明白。
回复
引用
举报
弧光三色
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 818回
年度积分:0
历史总积分:941
注册:2007年12月27日
发表于:2008-07-25 09:31:55
4楼
查清没有呀?搞好了也说说清楚嘛.不会总电源关了还有电,你去关变压器下的总开关试试,不会有发电墙吧.
回复
引用
举报
htttech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 270回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-25 09:58:10
5楼
还是仔细检查一下,墙体接地是否良好
回复
引用
举报
colva
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2008年7月07日
发表于:2008-07-25 10:08:01
6楼
漏电啦。检查电器及电缆绝缘
回复
引用
举报
静水清风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2008年2月15日
发表于:2008-07-25 10:24:04
7楼
车间系轻钢制造)墙体接地是否良好 检查主零线是不是有问题 三相四线供电是保护接零的吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎样用12v的直流电来控制24v...
[12557]
1000A的电流用多大的线
[12142]
三相电流的不平衡度的计算方...
[13486]
谁知道插座上面为什么标注电...
[22289]
变频器输出端可以接接触器吗...
[18263]
11KW电机选择开关、热继、接触...
[10691]
导线载流量表
[11669]
电工证要年审吗?
[11373]
请教星三角启动电路原理图
[20667]
分析原因:电机电流过大
[19380]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号