首页 上一页 1 2 下一页 尾页

这是什么原因 点击:631 | 回复:25



zlb520131421

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年6月12日
发表于:2008-07-16 21:53:18
楼主

刚买的空气压缩机用了10分钟就自动停掉了,电机是75千瓦的,电缆线我们用的是25平方的铜的,是电缆线的原因吗,还有其他原因吗?




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-16 21:59:50
1楼
25平方的铜线,难道截面足够?要么烧电缆,要么就跳闸。

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-07-16 22:20:13
2楼
线是不够粗.用35或是50的吧,气压大时负载很重的.

哈雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2008-07-17 08:59:18
3楼
不会是压力到了设定值自己停掉的吧!!

静水清风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-07-17 10:32:21
4楼
先检测以下电压和电流 电机是75千瓦 100马力的空压机  运行1年后电流将达到160A左右 电缆选75的吧

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-07-17 12:51:07
5楼
电缆选75的吧 ....

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-07-17 13:12:58
6楼
空压机压力到了会自动停机的。

老虎qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-07-18 16:39:44
7楼

压力到了就会自动停机,等压力降了会自动开机。不过你的电缆也小了!

xyb1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2008-07-18 21:48:00
8楼
压力到了就会自动停机,等压力降了会自动开机。不过你的电缆也小了!

初电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 308回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2008-07-18 22:36:55
9楼

正常情况下大的空压机就算气压到了也不会停的,只是不进气。在那里空转。你的情况没有说清楚,是往复的?离心的?罗杆的?停机是压力到了?还是空开跳了?还是热保护了?你的线小了,最小要35的,保险的话50的。以上个人观点,有不同意见欢迎讨论

ksw

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-18 23:21:03
10楼

看来楼主又在打哑谜了.

zlb520131421

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年6月12日
发表于:2008-07-19 20:51:16
11楼
回个位特别是9楼,兄弟看来你了解空压机的工作流程,我们的是活塞往复的,这种空压机就是压力到了,电机也照样转,只是不进气。我的问题是用着用着电机停掉了,电机75千瓦,线25平方,铜的,是线太细的问题吗,除了这个有别的原因吗

木秀于林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2007年8月04日
发表于:2008-07-19 21:43:04
12楼
可能是热保护我建议你拆开电机接线盒看一看电机上是不是有热敏电阻还有压力继电器是否会误动作!

zlb520131421

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年6月12日
发表于:2008-07-19 21:53:59
13楼
电机是星三角启动的,不是热保护的问题

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-07-19 22:12:57
14楼
应该是线路偏小,然后满载的时候压降过大导致电机堵转停机??楼主仔细现场观察具体的情况???

漫步的流星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-07-20 21:44:53
15楼
引用建敏 的回复内容:应该是线路偏小,然后满载的时候压降过大导致电机堵转停机??楼主仔细现场观察具体的情况???



陆青

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2008-07-20 22:41:27
16楼
我看兄弟你还是把线换到大于50平方以上在解决其它问题吧!!25平方线用75KW风机电机你也太牛了!

hua5057

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2008-07-20 23:45:41
17楼

应该用变频器吧?负荷大了压降也大,变频器欠压了吧,线径改大一点看看.

电工甲乙丙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年12月27日
发表于:2008-07-21 00:25:51
18楼
25的当然不行啊。。。。。。。。。。。75或90的吧。

雷林子弟

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 703回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1542
  • 注册:2006年9月04日
发表于:2008-07-21 01:31:10
19楼
50的凑合,75的比较安全!不过25的也不会这么快就停了吧,可以查是什么原因啊,是不是跳闸了还是断路器容量不够什么的

哈雷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2008-07-21 08:23:22
20楼
你们的压缩机是多大排量啊!!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页