日前我单位因负荷改变,供电公司上门到现场勘查后,开出一系列更改措施,其中一项为按原型号、原生产厂家,购同型号不同变比的电流互感器。送供电公司计量检测部门检测合格后。上门进行变容施工。
接到指令后,我们忙着给生产部门协调停电后,查看原电流互感器的规格型号,联系生产场家。原型号为LZX-10 120:5—0.5/3.一周后生产厂家将货送来后,我将互感器送到供电公司送检后,对方告知该器件不能用.真是一头雾水.规格\型号都对的,在询问得知,我厂的这种产品为95年的,当时的供电计量要求的是精度为0.5/3.而现今2005年后要求的精度为0.2S/10P10.就这样给供电公司很简单地涮了一把.即耽误了时间也浪费金钱,还没处能说实情.想起此事心情就非常的不爽.不知大家有无类似的经历.怎样处理的.
这些还算好的, 我们这新厂装变压器,连接地桩那些铁架都一定要到供电公司里买,你用别的同样的材料做就不行......
----------------------------------------