一、进入你的PLC硬件组态中,对CP模板进行设置。主要是创建一个以太网。
双击硬件组态中的CP模板,在General选项卡下点“Properties”,进入到Properties--Ethernet interface,在Parameters选项卡中点 “New”,输入IP地址和子网掩码。如下图所示。
二、在控制面板中设置PG/PC接口
如图所示,选择TCP/IP,当然要对应你自己计算通讯用的网卡啦。
三、WINCC中变量管理要创建新的驱动程序 SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE,然后在该项下面的TCP/IP中进行设置。主要是两个方面的设置。
1、TCP/IP 右键,系统参数,单元选项卡下的逻辑设备名称做好设计。类似PG/PC的设置,如下图。
2、TCP/IP右键创建新驱动程序的连接,这个就是你创建的项目变量粗放的地方啦。主要只针对这个驱动程序进行一下设置。右键属性,弹出一个“连接属性”---“属性”---“连接参数--TCP/IP”
IP地址就是最初在S7程序中设置的CP的IP地址
机架号是指你CPU模板在哪个机架上,一般都会放到第0号上的哦。
插槽号是指你CPU在哪个槽上(通过S7硬件组态也可以看到),300的CP应该在2哦。第一个槽上是电源模块。如下图所示
这样基本上就设置完了,但是要注意,你计算机的IP地址要和CP的地址要在一个网段内,也就是说你要设置为192.168.0.***,又不能同于CP的地址。
写的好累,也不知道写明白没有,对于明白的人,看我写的肯定是废话一堆,就当你是一个初学者吧。呵呵~~~