紧急求助。。后天就要去解决问题了。。。小弟不胜感激!!!!!!!!!!!! 点击:1562 | 回复:52



li6789zong

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2008-07-14 22:07:12
楼主

小弟今天陪师傅去一个朋友的厂里解决关于无功功率补偿的问题,,听诉说是,,上个月电费交了6万多点,可无功功率罚了2万多,具体观察到总体负荷很不稳定,有时补到了0.95左右,可一下有滞后到0.85左右,就这样重复着。车间里有四台15T 行车频繁工作,还有4台75KW变频离心机。一台90KW的自动滚焊机,电流一下很小,一下很大。后师傅说再增加电容器去补偿,看效果怎么样,。其本省总容量是250KVAR。我们现在实施的方案是

  1,在原来基础上,换下2个小点的电容,加大接触器和电容,总共加大了20KVAR,

   2。另外直接从旁边的接触器的线圈两点直接并联过来了220V过来给加的接触器,意思就是无功功率补偿控制器输出本来是一个点对应    一  个接触器的,我这样一拖二对控制器有没有影响?这样做行不行?我上面加了3P空开做短路保护的。。。

 3,原来的20KVAR  加上加装的 30KVAR,这样能起到多大作用,???

  我这样做之后,送电试了一次,发现控制器输出灯亮了,可接触器一个都没吸和,其他的控制线路没有改动过的。为什么?

检查过后发现一控制保险炸了,因为没有合适保险,就绕了几圈细铜丝上去,再次送电试。,结果,有爆了。后检查到是接触器2线圈脚接一起了,短路了,后纠正了接线,再次试,其他没什么问题,控制器也会补,可是10个指示灯都亮了,接触器一个都没吸和,问题

  4,指示灯都亮了,为什么接触器一个都没有吸和呢?

 本人怀疑是控制器出问题了。,如果他没输出了。但指示灯都亮了呢,亮了不是表明他内部已经有输出了吗??????

现在叫老板去买个一个型号的控制器换了,还没买到,,。本人现在想是不是真出在控制器上的自身问题了,是不是短路把他的输出烧坏了呢,,,,,,本人带着这么多的疑问来请教工控的各位大哥大姐,,,,看能否出点意见/////////////不胜感激//////////




陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2008-07-29 20:28:47
21楼
指示灯都亮了,怎么接触器会不吸?

杨中格

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2008-07-29 21:15:09
22楼

电流变动频繁的系统最好用就地补偿+集中补偿比较好.

zhangdai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2008-07-29 21:31:54
23楼

输出点短路是会烧掉控制器的输出继电器的,你的这个问题难在电流变化太快,按要求补偿电容的切换是要有一定的时间的我看的资料是15S,我想你还是采用就地补偿和集中补偿一起用,在现场装个小的补偿电容,这样在不用时过补偿也不会太多,在用时欠补偿也不大,在加上集中补偿的作用应该可以改善很多,但想达标很难,无功动态补偿设备没用过也没见过,不知道效果怎么样?

辛勤随笔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-29 21:47:58
24楼

如果控制器的输出灯都亮了,接触器不吸合,一、估计多半是接触器这边的总零线断开;二、控制器内的输出继电器故障。

谐波需要加电抗器,电容柜里的电容要采取不平衡补偿,

不要没有一样大,如果不过补就搞两个大一号的,超了就搞两个小的,一个装在第一个,一个装在中间。

最好采取就地与集中补偿。

1987n12y4h

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年10月18日
发表于:2008-10-20 17:19:04
25楼
接触器不吸合,输出灯都亮了,控制零线断开了我于见过这个故障。.

老财

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 275回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:559
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2008-10-20 17:30:08
26楼
控制器内部输出接点坏了吧?你两个接触器用一个点会容易烧的。另外如果你PID调得不好,动作太频繁也是个原因,这种情况最好加一个浪涌吸收器。

qq444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-10-20 21:05:09
27楼
学习了,有功无功貌似复杂

逍遥云

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2008-10-21 10:55:52
28楼
很棘手的问题,从没遇到过。学习了

li6789zong

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2008-10-22 19:16:40
29楼

谢谢各位的精彩回答,,在此小弟不胜感激。。,以上问题已基本解决。。。但是有一个问题。保险要经常爆,,要检查检查。。。造成无功补偿的不好跟经常长时间缺相也也有很大的关系的。。。。。

?但是,经过我调节,。。再检查抄表对比。。请教师傅,,其实,,无功补偿是可以控制的,,在此说一点。。大家都知道,不的不够,供电局要罚你。。但补的多了,供电局却要奖励你,,,,听说这其中有一个系数。。在此,再次请问各位,,,有谁知道这个系数???,,,当何时为无功功率补偿的刚好合适呢??????????

? 静侯。。。。

与电结缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2008-10-22 20:05:29
30楼
有时集中补偿难以奏效,就采用分散补偿,就地补偿的方式来解决。为了企业的利益,宁可过补,不可少补,因为供电局对功率因数是高奖低罚。

留有余香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2008年10月22日
发表于:2008-10-22 20:12:28
31楼

想你这种情况应该就地补偿,这并不是一个系数问题。还要变压器的铁心 ,铜损也要考虑的。0.95以上有奖励了吧

tianyi1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:287
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2008-10-23 10:21:54
32楼

控制器内部继电器公共端可能炸断了

wdmqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2007年12月03日
发表于:2008-10-23 16:22:41
33楼

同意楼上老兄的说法百分之百

li6789zong

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2008-11-10 19:06:26
34楼

供电局对功率因数是高奖低罚,,这个问题,谁都知道的,,

可是,我就知道有一个系数,,,我一般不随便告诉别人的,,,这是我老爸跟我说的

  顺便说一句,,,我老爸以前是供电局的,,他对这个是知道的。但一般都不对外人讲的,

 想和你们成为共同探讨的朋友,。,。。加我QQ171225127

duckkzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年2月14日
发表于:2009-02-14 20:22:31
35楼
旧的250KVA变压器,LKL5CF自动控制器,功率因数0。83,总是补不上去,控制器总检测不到信号,换了几个控制器都不行,请教高手!

duckkzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年2月14日
发表于:2009-02-14 20:31:44
36楼
旧的250KVA变压器,LKL5CF自动控制器,功率因数0。83,总是补不上去,控制器总检测不到信号,不能正常切换电容器,取样信号电压,电流都有换过相,同时换了几个控制器都不行,请教高手!

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-02-14 22:22:40
37楼
引用duckkzh 的回复内容:旧的250KVA变压器,LKL5CF自动控制器,功率因数0。83,总是补不上去,控制器总检测不到信号,换了几个控制器都不行,请教高手!



检查下电压电流信号的相序~~~

mingxiao789

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年5月17日
发表于:2009-02-14 22:57:43
38楼

功率因数以0.90为界限,低于罚,高于奖.有空到财务处拿交电费的发票,一看就知道,不同的因数有不同的奖罚.

 

么么茶大虾

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2009-03-08 18:46:27
39楼
非常感谢各位的精彩发言,,现在本人已不在那做了,,只是现在每个月供电局都有奖励了,,,,,,,,我现在在钢铁厂.........

飞虎飞龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-03-08 22:16:59
40楼

无功是有功的%30不罚


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师