小弟今天陪师傅去一个朋友的厂里解决关于无功功率补偿的问题,,听诉说是,,上个月电费交了6万多点,可无功功率罚了2万多,具体观察到总体负荷很不稳定,有时补到了0.95左右,可一下有滞后到0.85左右,就这样重复着。车间里有四台15T 行车频繁工作,还有4台75KW变频离心机。一台90KW的自动滚焊机,电流一下很小,一下很大。后师傅说再增加电容器去补偿,看效果怎么样,。其本省总容量是250KVAR。我们现在实施的方案是
1,在原来基础上,换下2个小点的电容,加大接触器和电容,总共加大了20KVAR,
2。另外直接从旁边的接触器的线圈两点直接并联过来了220V过来给加的接触器,意思就是无功功率补偿控制器输出本来是一个点对应 一 个接触器的,我这样一拖二对控制器有没有影响?这样做行不行?我上面加了3P空开做短路保护的。。。
3,原来的20KVAR 加上加装的 30KVAR,这样能起到多大作用,???
我这样做之后,送电试了一次,发现控制器输出灯亮了,可接触器一个都没吸和,其他的控制线路没有改动过的。为什么?
检查过后发现一控制保险炸了,因为没有合适保险,就绕了几圈细铜丝上去,再次送电试。,结果,有爆了。后检查到是接触器2线圈脚接一起了,短路了,后纠正了接线,再次试,其他没什么问题,控制器也会补,可是10个指示灯都亮了,接触器一个都没吸和,问题
4,指示灯都亮了,为什么接触器一个都没有吸和呢?
本人怀疑是控制器出问题了。,如果他没输出了。但指示灯都亮了呢,亮了不是表明他内部已经有输出了吗??????
现在叫老板去买个一个型号的控制器换了,还没买到,,。本人现在想是不是真出在控制器上的自身问题了,是不是短路把他的输出烧坏了呢,,,,,,本人带着这么多的疑问来请教工控的各位大哥大姐,,,,看能否出点意见/////////////不胜感激//////////