SLC500 能做冗余吗 点击:445 | 回复:15



rafi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2008-07-11 11:42:41
楼主

如题, 谢谢..............................................




风含笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2008-07-11 13:11:13
1楼
肯定可以!!!不过我没做过!

rafi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2008-07-11 15:04:49
2楼

楼上的没做过,都这么肯定, 难道就是传说中的牛人

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-07-11 22:54:19
3楼
SLC500不能实现冗余。

风含笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2008-07-14 10:53:04
4楼

不好意思我查了一下!不支持冗余,但可以用热备来做!

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2008-07-14 11:04:59
5楼
呵呵,热备与冗余相差远去了。

鞍山小张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-09-09 10:50:37
6楼
en 

鞍山小张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-09-09 10:51:42
7楼

只是功能上的区别,如果应用场合合适,热备足够了。

鞍山小张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-09-09 10:52:37
8楼

只是功能上的区别,如果应用场合合适,热备足够了。

鞍山小张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-09-09 10:52:42
9楼

只是功能上的区别,如果应用场合合适,热备足够了。

鞍山小张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-09-09 10:52:49
10楼

只是功能上的区别,如果应用场合合适,热备足够了。

鞍山小张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-09-09 10:54:14
11楼

只是功能上的区别,如果应用场合合适,热备足够了。

鞍山小张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-09-09 10:56:02
12楼
不好意思,网络出现问题

PLC玩家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2008-09-09 17:12:38
13楼
这是在海洋油轮上的一个工程例子,AB SLC5/04冗余系统与中控室DCS通过MODBUS通讯,SLC5/04冗余系统硬件如下:
1、机架   1746-A4
2、电源   1746-P2
3、CPU   1747-L541/C
4、后备扫描模块   1747-BSN
5、Modbus 通讯卡   3150-MCM
以上产品各为2件,组成冗余系统,3150-MCM模块接中控室DCS。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-09-13 18:51:06
14楼

您说的可能是单体设备用的是SLC504。

gotoplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年12月31日

热门招聘