无功功率集中补偿与就地补偿。 点击:720 | 回复:7



yqs518518

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2008-07-08 20:38:02
楼主
问下各位师兄,在一供电系统中也有了一组集中补偿电容器组(在变压器二次侧),但功率因数还不达标,所以想在动力负荷最大的水泵房增加一组电容就地补偿。这时肯定就要加上一块功率因数补偿控制器。与集中补偿那一块加起来就成了两块控制器。(集中一块,就地一块)。这两块控制器在一个供电系统里对它们各自采集电信号有没有什么冲突的?比如两块控制器都采集到了功率因数不够的信号,这时两处出现了同时补偿的局面。



心冷空虚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2008-07-08 22:20:54
1楼

没有问题.不会有冲突的.

 

lq2423832

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2008-07-08 23:11:22
2楼
这样做应该是没问题的

colva

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2008-07-10 07:57:56
3楼

有冲突的,就地的和变压器侧有很大的时差,如果线路中感性负载多时,在配电柜侧和变压器的补偿器会轮流不停地跳动,线路越长越明显。

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-07-10 08:14:45
4楼
就地补偿用控制器干嘛.!不必嘛

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-07-10 09:37:14
5楼
这样做应该是没问题的 用就地补偿用控制器干嘛

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-10 09:56:50
6楼

“想在动力负荷最大的水泵房增加一组电容就地补偿。这时肯定就要加上一块功率因数补偿控制器。”

1、”供电系统中有一组集中补偿电容器组(在变压器二次侧)“,适应负载功率因数变化的需要,能自动调节补偿量;

2、“想在动力负荷最大的水泵房增加一组电容就地补偿”,由于负载确定,补偿量确定,所以只需要固定补偿;

3、如果“两块控制器在一个供电系统里对它们各自采集电信号有冲突,如果一块向上调,另一块向下调,会打架憋劲的;

yqs518518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2008-07-12 10:49:36
7楼

阿门!你们的指点对我太有用了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师