yqs518518
心冷空虚
没有问题.不会有冲突的.
lq2423832
colva
有冲突的,就地的和变压器侧有很大的时差,如果线路中感性负载多时,在配电柜侧和变压器的补偿器会轮流不停地跳动,线路越长越明显。
常师傅
xiao xiao
刘志斌
“想在动力负荷最大的水泵房增加一组电容就地补偿。这时肯定就要加上一块功率因数补偿控制器。”
1、”供电系统中有一组集中补偿电容器组(在变压器二次侧)“,适应负载功率因数变化的需要,能自动调节补偿量;
2、“想在动力负荷最大的水泵房增加一组电容就地补偿”,由于负载确定,补偿量确定,所以只需要固定补偿;
3、如果“两块控制器在一个供电系统里对它们各自采集电信号有冲突,如果一块向上调,另一块向下调,会打架憋劲的;
阿门!你们的指点对我太有用了。