怎样根据变压器的容量大小计算低压进线柜的电流大小
点击:
4457
| 回复:
5
lantianmxw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2008年6月28日
发表于:2008-06-28 19:18:18
楼主
各位同行,我是初学设计,请各位指点一下怎样根据变压器的容量大小计算低压进线柜的电流大小
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-28 19:35:51
1楼
近似的计算:
变压器的容量*1.44
回复
引用
举报
lantianmxw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2008年6月28日
发表于:2008-06-28 19:44:10
2楼
谢谢指点.能告诉计算公式吗
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-28 19:53:17
3楼
(变压器容量*1000)/(400*1.732)
回复
引用
举报
laoyu1970
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 458回
年度积分:0
历史总积分:562
注册:2008年4月12日
发表于:2008-06-28 20:27:58
4楼
同意一楼观点
回复
引用
举报
lantianmxw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2008年6月28日
发表于:2008-06-29 09:29:24
5楼
谢谢楼上朋友的回复.