2008.5.2日公司新装一台电容补偿柜,新装到现在一直不能自动投入使用,设备如下
一台500KVA的变压器, 总柜配置是1500A电流 ,电容柜是90KVAR,6回路,取样互感器为1000/5A,全厂白天实际电流为100-200A ,现在电容柜不能自动补偿,功率因数表一会显示超前,一会显示滞后,用计算得出功率因只有0.55左右。(电容柜接线正确,取样正确)
6.1日-6.3日采用人工投入方式,白天投2路(30kvar) 晚上投1路(15kvar) 计算功率因数0.95左右
现在怀疑是取样互感器用大了,但不敢确定,请教一下在座的老师,谢谢/