虚心123
电压上升电流应该下降才对,为什么我厂在电压高时高压电机电流低,而电压电机电流却全比平时高,电压正常时高低压电机电流都正常,功率因数在电压高时没有波动,请个位给指点一下,谢谢
laoyu1970
更正一下有些着急问题有些字打错了。按照公式计算在功率不变的情况下,电压上升电流应该下降才对,为什么我厂在电压波动升高时高压电机的电流都比正常时低,而低压电机电流却全比正常时高,电压正常时高低压电机电流都恢复正常,功率因数在电压高时没有波动,低压电机电流为什么会在电压高时升高有些想不明白,请个位给指点一下,谢谢 我厂主变压器一次是66KV,二次6KV,现场变压器一次是6KV,二次是400V,所有变压器都有功率因数自动补偿。高压电机是6KV的。
求专
呵呵,楼主再说说6KV和400V系统波动时具体是多少电压?波动周期是多长,原因是什么?
刘志斌
“电压上升电流应该下降才对”
1、如果功率不变,提升电压降低电流;
2、如果提升电压,又提升电流,功率在增大;
3、条件不同,结论不同,像这种问题一定要分清过程的条件和方式!
Hitin
关注中...
xuhonfeng
gkong
yjig
当电网电压上升,总负载电流是升?还是降?要看电机的负载率。
如果电机接近满载或满载,电压上升,电流下降。
如果电机轻载,电压上升,电流也上升。