电机问题 点击:562 | 回复:8



sc8043799

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-06-22 20:49:17
楼主
本地农村变压器配电柜上都装有一种漏电保护器.本人遇到过这种情况:电容式电机启动时漏电保护器动作,查电机正常,漏电保护器也正常,不知是什么原因,望高手解答.



常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-06-22 21:25:23
1楼

<;有楼下引用,图片就删去.免占空间>;

呵呵.看看这地方是否动态接地了

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-06-22 21:30:08
2楼

就是这种原因,这种电机配的电容只在启动时起作用正常运转了电容就切断了

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-06-22 22:27:45
3楼
引用gydzx 的回复内容:

就是这种原因,这种电机配的电容只在启动时起作用正常运转了电容就切断了




"就是这种原因,这种电机配的电容..."

不知所云!讲一讲启动电容是什么原因使漏电保护器动作了

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-06-23 06:28:52
4楼
引用常师傅 的回复内容:

 

呵呵.看看这地方是否动态接地了



不是这种原因,这种现象我遇过几次了,有电容运转式电机,也有电容启动式惦记.

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-06-23 07:39:09
5楼

喏.楼上.那你细介绍一下你的漏电保护器是多大的.电机是多大的..

如果带个电容的转起来就跳.那你岂不要时时在漏保守着?呵呵

农村带电容的电机岂不很多.功率小的电风扇排油风机.洗衣机.大点的潜入泵.粉碎机.开机就都跳?

个人家庭的小漏保不跳,而单你的总漏跳?那你只有换开关了!

 

 

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-06-23 08:02:44
6楼
引用常师傅 的回复内容:

喏.楼上.那你细介绍一下你的漏电保护器是多大的.电机是多大的..

如果带个电容的转起来就跳.那你岂不要时时在漏保守着?呵呵

农村带电容的电机岂不很多.功率小的电风扇排油风机.洗衣机.大点的潜入泵.粉碎机.开机就都跳?

个人家庭的小漏保不跳,而单你的总漏跳?那你只有换开关了!

 

 





就是,要么开关有问题,要么你的东西有问题,不可能一样也没有问题

不是工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 982回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1493
  • 注册:2008年4月04日
发表于:2008-06-23 08:56:52
7楼

电机是否正常不好说的,因为你无法在运转是随时测量,

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-06-23 12:47:59
8楼
是啊,开始也怀疑是电机或漏电保护器有问题.昨天又遇到了这种现象,一台潜水泵(单相电容式电机)启动时漏电保护器动作,换一台同样的水泵工作正常,将这台使漏电保护器动作的潜水泵移到另一变压器供电的地方工作也正常,测水泵绝缘电阻正常.另外这种漏电保护器叫脉冲式