请问1756-L61的固件能否向低版本降级刷新?
点击:
2571
| 回复:
7
xhkid
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-19 13:03:37
楼主
今天有同事不小心用错误版本的软件将plc固件版本从15版更新到16.7版本,而原配的正版软件版本是15.02的。请问能否恢复到原来的低版本固件呢,可以的话在什么地方能够下载到对应版本的固件?对plc硬件不太了解,非常感谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xhkid
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-19 20:01:40
1楼
简单试着注册了一下Rockwell的网站,非北美用户注册比较麻烦啊……
回复
引用
举报
lovevenn
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2005年10月30日
发表于:2008-06-21 15:02:28
2楼
装上15版的 ControlFlash,可以将版本降下来的
回复
引用
举报
李秀俊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2009年4月23日
发表于:2010-11-19 19:56:48
3楼
求1756-l61 plc固件升级包下载地址
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2010-11-19 20:16:19
4楼
你实验一下,刷高了可以刷低的。
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2010-11-19 20:20:47
5楼
引用李秀俊 的回复内容:求1756-l61 plc固件升级包下载地址
安装软件下偶有。
回复
引用
举报
涯系满
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2010年11月10日
发表于:2010-11-22 09:51:21
6楼
可以的。只要中途刷机的时候不掉电就可以了。 或者可以将其它的硬件刷到相对应的固件版本。 具体参见CONTENTS.TXT ----------------------------------------- 编辑一下,手贱了,旧帖子来的.
回复
引用
举报
qq995
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 82回
年度积分:2
历史总积分:739
注册:2010年3月31日
发表于:2010-11-26 17:53:16
7楼
可以啊,用CONTROLFLASH刷一下就好了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
中文版的西门子S7-200仿真软...
[8408]
ABB控制器BRC300及余链-武汉...
[12778]
直线电机与光栅尺的疑问
[7918]
S7-1200连接Wincc不能超过8个...
[12193]
威纶触摸屏与S7-200 PLC 通讯...
[11456]
致初学PLC者:新人学PLC编程的...
[18069]
基恩士PLC如何
[7916]
分享自己的一点小发现和经验...
[10122]
[求助] Step7的问题,OLE错误...
[11465]
两线、三线制热电阻接线的区别...
[17704]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号